Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#56274
Hola,

Para calcular la potencia de una instalación solar térmica yo estimo:
700W/m2 de colectores instalados
+
potencia del apoyo

Eso querría decir que solo instalaciones de unos 100m2 necesitan proyecto de ingeniería? o me equivoco?

Porque yo la potencia del apoyo estoy considerando su potencia nominal, es decir que para un termo de 50 litros estimo un consumo de 1,5Kw. La potencia es esa o estoy haciendolo mal?

Gracias. Un saludo.
por
#56373
Según el RITE, la potencia de una instalación solar térmica es la potencia del equipo de apoyo. Así que fíjate únicamente en si llega a los 70 kW para saber si necesita o no proyecto.

Si no tienes equipo de apoyo, entonces se cuentan 0,7 kW por m2 de placa.

Un saludo.