Bueno aprovechando el hilo, tengo unas pequeñas dudas, aver si me podeis ayudar. La primera duda es las formulas a utilizar como bien decis es para trifasica:
e=raiz(3)*I*L*Cos fi/y*S=P*L/y*S*U
Para monofásica:
e=2*I*L*Cos fi/y*S=2*P/y*S*U
Donde:
I=corriente de la línea
L=longitud de la línea
P=Potencia "aparente"
y=Conductancia
S=Sección del cable
U=Tension (400 Trifasica, 230 Monofasica)
Pongo entre comillas aparente, por que alguna bibliografía dicen que es la potencia activa, pero ami no me cuadra eso de la potencia activa ya que la P es sin cos fi, corregirme si me equivoco.
Otra de las dudas que tengo es que en el la ITC-BT-25 en el punto 3, dice que la caida de tensión en viviendas se debe calcular con la I del magnetotermico, entonces las formulas ya cambian, ya que serían sin cos fi no??? Esto solo aplica a viviendas?? o también debería aplicar en otras instalaciones, como industrias, comercios??? Muchas gracias.