Hola, estoy aprendiendo a hacer instalaciones con el cypelec y al realizar un edificio de viviendas me pone para el circuito C1 una sección de 2.5 mm2 por que según parece el de 1.5mm2 no aguantaria toda la energia que el magneto deja pasar hasta que corta el cortocircuito, he probado a poner otro magneto pero no da resultado, solo deja de dar error cuando le pones una sección de 2.5 mm2. ¿Teneis constancia de esto?,¿os ha pasado esto alguna vez?
por
#6170
Con la informacion que me das, parece ser que tienes mas de 2300 W en el circuito de alumbrado, por lo que el REBT te obliga a instalar dos circuitos de alumbrado.
Prueba a meterle al programa dos circuitos, a ver que te dice.