Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#6988
Estoy realizando el proyecto de 19 viviendas, he elegido un sistema con apoyo individual consistente en un caldera de gas.
las viviendas son de 1 y 2 dormitorios.

El consumo por vivienda seria de 33 l/dia y 66 l/dia.

Que tipo de interacumulador tendria que utilizar? ¿hay mas pequeños de 100l. Tengo muy poco espacio.

Donde puedo encontrar información de este tipo de interacumuladores

Gracias de antemano
Avatar de Usuario
por
#7155
No te has planteado el cituar un único acumulador solar e instalar en cada vivienda un intercambiador instantáneo. Ahorraras bastante espacio y puede que dinero también.

Mira la página de Viessmann.

Un saludo
por
#8102
JUNKERS tiene interacumuladores desde 75 litros y Lapesa desde 55 litros, consulta las webs de estos fabricantes y verás respuesta.
En cuanto a lo del intercambiado no me termina de convencer, he proyectado algunos sistemas así pero hasta que no los vea en funcionamiento y siempre que pueda encajar depósitos en lavaderos, creo que es preferible usar acumuladores en cada vivienda.
Espero haber sido de ayuda, buen puente a los que les quede.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro