Hola a tod@s:

Me surge una duda en cuanto a la instalación de las BIEs empotradas. Según la norma UNE 23500, la red general de abastecimiento tiene que discurrir por lugares abiertos, sin embargo, las BIEs empotradas, que son homologadas, habría que acometerlas de forma empotrada también, por lo que no se estaría cumpliendo esta premisa de la norma.

Se me ocurre que la alimentación de una BIE no sea considerada "red general de abastecimiento" sino "ramal individual" y pueda ir en instalación empotrada, pero sé si este criterio es válido o se me escapa algo.

En definitiva ¿se podría empotrar la tubería que alimenta a una BIE empotrada?

Muchas gracias y saludos...
Avatar de Usuario
por
#75260
:yep
Avatar de Usuario
por
#75271
Mazin, para "mi " geriatrico me preguntaron lo mismo ayer y les dije que si se puede empotrar, menos mal que no me equivoqué :espabilao

Gracias por asegurarmelo.
por
#75312
Muchas gracias Mazinger, me sacas de un apuro...