Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#8224
Hola,

Siempre he calculado las pérdidas de carga con la siguiente formula:

Pc = [ 0,4 x f x V1,82 x L ] / De1,22


Donde Pc: pérdida de carga en el tramo considerado, en mmcda
f: factor de rugosidad del material del conducto (chapa galvanizada, 0,9)
L: longitud del tramo, en m
V: velocidad real del aire en el interior del conducto en m/s
De: diámetro del conducto de sección circular equivalente a otro rectangular, en cm
De = [ 1,3 x (a x b)0,625 ] / (a + b)0,25


Donde a, b: lados del conducto rectangular en m

Dándole a cada rejilla una perdida de carga de 1 mmcda.

Mi pregunta es: Si dispongo de un cuarto de motores con dos motores en plenun, donde me llegan supongamos cuatro ramales con una perdida de carga de 30 mmcda por ramal, ¿Cómo dimensiono los motores?, Sumo todo el caudal de los 4 ramales y lo divido entre dos motores, pero y que pasa con las perdidas.

Cuando un ramal se subdivide, para el cálculo de las perdidas de ese ramal, solo se coge el más desfavorable despreciando el otro ¿verdad?

Saludos a todos.