patriciabelloc escribió:Hola bueno días,
Veréis ,estoy haciendo un proyecto de un edificio de 80 viviendas(dividido en tres fases) con 11 locales comerciales y garaje privado y garaje de explotación pública(supermercado)Tengo un problema con la propiedad y necesito que alguien me eche una mano con respecto a la centralización de contadores.La mayoría de las viviendas son trifásicas con un consumo de 9.2 Kw.Tiene contadores de zonas comunes,piscinas ,garaje privado y garaje de explotación pública(supermercado).La propiedad me discute las centralizaciones que ya no se diseñan así y necesito saber si puedo rebatirle y si puedo colocar dentro de la centralización, los contadores de activa y reactiva para los garajes.Muchas gracias de antemano
Curioso tantas viviendas trifásicas.
Por mi zona, ya no se ponen 2 contadores para medida en trifásico. Hay uno que hace de todo.
Además, los módulos que contienen contadores son todos de las mismas medidas.
Lo demás lo veo correcto.
Pero, pregunta por tu zona.