Hola a todos,
Estoy calculando el motor que necesito para la sobrepresión de unas escaleras especialmente protegidas. Mi criterio es aplicar la siguiente fórmula:
S=V · S · 3600
donde V es la velocidad del aire y S la superficie la puerta.
Sabiendo que la velocidad tiene que ser 0,75m/seg, i que la superfície de la puerta es 1,6 m2, necesito 4320 m3/h. Si le doy un margen de un 15%, se me va a los 5000 m3/h.
¿No es un poco exagerado? ¿Qué criterio utilizáis vosotros?
¿Por cierto, tengo un cuarto de contadores eléctricos, como si fuera un trastero más, en el garaje, con un vestíbulo previo. Sé que el vestíbulo no lo tengo que sobrepresionar. ¿pero tengo que ventilar el cuarto de contadores?
Un saludo.