por JCFO
- 17 Jul 2008, 17:40

-
Perfil básico de usuario
- 17 Jul 2008, 17:40
#96628
Hola a todos. ¿que tal va el verano?.
Estoy hecho un poco de lio con el tema que me ocupa. A ver si podeís aclararme un poco las ideas.
Os paso a exponer el tema:
Hace aproximadamente 6 meses realice el proyecto para licencia ammbiental de una actividad de exposición y venta de vehículos automóviles.
La superficie que ocupa es de 324m2 y está situada en el bajo de un edificio destinado a viviendas.
Considerando que se trataba de una actividad comercial, le apliqué para el tema de incendios el CTE DB SI.
Ahora el titular quiere, en una parte de la superficie(unos 83m2) del local ubicar la actividad de cambio de aceite y filtros, siendo esta una actividad industrial. Como tal actividad, le es de aplicación el RSIEI.
Ahora viene las dudas o indecisiones:
Según el RSIEI art. 3.2"cuando en un establecimiento industrial coexistan
con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica......" lease(CTE), si supera los 250 m2 en uso comercial se debería aplicar el CTE. En mi caso la superficie que quedaría para uso comercial sería de 241m2, por lo que se podría aplicar el RSIEI a la totalidad.
¿Esto implica que tenemos un único sector de incendio formado por la totalidad de la superficie, englobando a las dos actividades?.
Por otra parte, en el apartado 4.1 que se ocupa de la estabilidad de los elementos estructurales, podemos leer en la guia técnica de aplicación"Si el edificio industrial se ubica en un edificio con otros usos, pero bajo la misma titularidad, la zona del edificio que albergue cada uno de los usos deberá constituir un sector de incendio y la estabilidad al fuego exigida a la estructura portante de cada sector de incendio será la que se determine en su caso según la normativa que le sea de aplicación".
¿Quiere esto decir que de todas maneras hay que sectorizar cada uso?
Total, que tengo un lio con el tema de la sectorización.
A ver si me dais un poco de luz y veo el final del tunel.
Muchas gracias por todo y buen verano

Estoy hecho un poco de lio con el tema que me ocupa. A ver si podeís aclararme un poco las ideas.
Os paso a exponer el tema:
Hace aproximadamente 6 meses realice el proyecto para licencia ammbiental de una actividad de exposición y venta de vehículos automóviles.
La superficie que ocupa es de 324m2 y está situada en el bajo de un edificio destinado a viviendas.
Considerando que se trataba de una actividad comercial, le apliqué para el tema de incendios el CTE DB SI.
Ahora el titular quiere, en una parte de la superficie(unos 83m2) del local ubicar la actividad de cambio de aceite y filtros, siendo esta una actividad industrial. Como tal actividad, le es de aplicación el RSIEI.
Ahora viene las dudas o indecisiones:
Según el RSIEI art. 3.2"cuando en un establecimiento industrial coexistan
con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica......" lease(CTE), si supera los 250 m2 en uso comercial se debería aplicar el CTE. En mi caso la superficie que quedaría para uso comercial sería de 241m2, por lo que se podría aplicar el RSIEI a la totalidad.
¿Esto implica que tenemos un único sector de incendio formado por la totalidad de la superficie, englobando a las dos actividades?.
Por otra parte, en el apartado 4.1 que se ocupa de la estabilidad de los elementos estructurales, podemos leer en la guia técnica de aplicación"Si el edificio industrial se ubica en un edificio con otros usos, pero bajo la misma titularidad, la zona del edificio que albergue cada uno de los usos deberá constituir un sector de incendio y la estabilidad al fuego exigida a la estructura portante de cada sector de incendio será la que se determine en su caso según la normativa que le sea de aplicación".
¿Quiere esto decir que de todas maneras hay que sectorizar cada uso?
Total, que tengo un lio con el tema de la sectorización.
A ver si me dais un poco de luz y veo el final del tunel.

Muchas gracias por todo y buen verano

Saludos desde Valencia