Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
Avatar de Usuario
por
#130589
Hola a todos,

aunque se que este tema ya se ha tratado en algun post, lo quiero colocar aqui ya que estoy seguro que hay un fallo en el calculo del deposito de recepcion de aguas fecales del punto 4.6.1 del DB HS5.
Revisando otros libros, entiendo que la formula Vu=0,3*Qb con Qb en dm3/s da un volumen en m3 no en dm3 como dice la norma.
Esa formula la hacen para limitar que puedas coger una bomba que arranque mas de 12 veces en una hora.
El desarrollo es el siguiente:
Vu=(3600(s/h)/12(arr/h))*Qb(dm3/s)*1/1000
Por lo que si despejais las unidades nos da m3.
Otra de las cosas que creo que esta mal en la normativa, aunque esto no lo tenga tan claro, es lo de que la capacidad del deposito debe de ser mayor que la mitad de las aportaciones medias diarias. Eso me parece muy exagerado ya que supondria un gran volumen de acumulacion y que la bomba arrancase 3 o 4 veces al dia solamente.
En otros libros he leido justo lo contrario que el volumen debe de ser menor que la mitad de las aportaciones medias. Esto ultimo se ponia para que las aguas negras no estuviesen mucho tiempo en el deposito y pudieran descomponerse dentro.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#130599
Franele escribió:aunque se que este tema ya se ha tratado en algun post, lo quiero colocar aqui ya que estoy seguro que hay un fallo en el calculo del deposito de recepcion de aguas fecales del punto 4.6.1 del DB HS5.
Revisando otros libros, entiendo que la formula Vu=0,3*Qb con Qb en dm3/s da un volumen en m3 no en dm3 como dice la norma.
Saludos


Esto es cierto.
Ya lo he comentado alguna vez..
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro