Hola,

estoy comprobando el calculo de un muro mensula con Trical 7 y con el Cype 2008, que en teoria la unica diferencia es el cambio de la EHE..., pero las armaduras me dan totalmente distintas, especialmente las de intrados... revise todo unas cuantas veces, pero no encuentro lo que de seguro es un error por mi parte... alguna idea, sugerencia, etc?

Sergio
por
#149886
- A nivel de cálculo de esfuerzos, no todos los programas calculan el coef. de empuje activo igual, creo que para un relleno con phi=30º Cype da un coef. de empuje activo de 0.29 mientras que otros programas toman 0.33.

- A nivel de cálculo de armado, muchos programas desprecian la armadura a compresión como colaborante y dependiendo de la esbeltez del muro esto puede ahorrar mucho acero.

Sobre todo revisa los esfuerzos.
Avatar de Usuario
por
#150561
El cambio en la ehe he ahi el problema...mira cuantías....comparalas