Hola a todos,

Soy nuevo en esto y estoy un poco liado, agradecería mucho vuestra ayuda. Resulta que tengo el RITS colocado en el castillete del edificio, desde el que se accede a la azotea que lo rodea por completo. Las antenas están fijadas a paramento vertical (paredes del castillete por fuera). La de Hispasat está en otra pared diferente que la de Astra.

Según el RD 401/2003, los cables irán sin protección entubada hasta que se entra en el edificio, pero es que justo ahí está el RITS. ¿ Puedo prescindir en este caso de la canalización de enlace superior ? Es decir, llevar los cables de cada antena directamente hasta el RITS. No se si es una pregunta tonta, pero es que no he visto ningún proyecto donde se haga.

Por otra parte, si pongo una canalización en dirección a cada antena (puesto que están en sitios diferentes), tendría dos brazos de canalización de enlace superior, algo que tampoco he visto nunca. ¿Qué podeis aconsejarme?

Muchas gracias. Un saludo.
por
#157672
Elemento pasamuros, desde el exterior hasta el RITS, 4 de un diámetro igual o superior a 40 mm2.

No es necesario poner canalización entubada hasta las antenas.


Un saludo.