Buenos días,
quería haceros una consulta: ¿los conductos de ventilacion (extracción) de una escalera especialmente protegida también deben tener la clasificación E600/90 si transcurren por el mismo sector i EI90 si atraviesan distintos sectores? Yo en el SI no he encontrado ninguna referencia respecto a esto... Si no requiere de ninguna clasificación tampoco requerirá de certificación, no? ¿De esta manera nos podría fabricar el conducto de chapa galvanizada nuestro herrero habitual?
Saludos.
Avatar de Usuario
por
#174422
ponsalet escribió:¿los conductos de ventilacion (extracción) de una escalera especialmente protegida también deben tener la clasificación E600/90 si transcurren por el mismo sector


:nono2

ponsalet escribió:EI90 si atraviesan distintos sectores?


EI 120, para mantener la compartimentación de la escalera :ein .

ponsalet escribió:¿De esta manera nos podría fabricar el conducto de chapa galvanizada nuestro herrero habitual?
Saludos.


Mientras cumpla lo que he explicado :yep
por
#174432
EI 120, para mantener la compartimentación de la escalera :ein

Para ello, con que el cerramiento que forma la caja por donde discurren los conductos sea EI120 sería suficiente, no? que no es poco...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro