Hola a todos, tengo un compañero que tiene una casa en el campo y ha colocado una bateria de placas solares fotovoltaicas, en concreto 4 placas que le dan 24 V (aprox) carga las baterias y le da corriente a la vivienda a traves del inversor.
Pues bien le ha funcionado bien hasta que de un momento a otro al enchufar un televisor LCD, se le dispara la protección (un magneto que corta la entrada desde placa hacia el regularor) y en la entrada desde placa le aparece 38 V. como tiene 38 V, el inversor no le funciona, y aparecen en todos sitios los 38 voltios incluso en las bornas finales del conjunto de baterias. Una de las veces le coloque una lampara de incandescencia y bajo a los 24,5 V, pero la ultima vez no le ha bajado con este procedimiento

¿A que puede ser debido?

Gracias por todo

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#188146
Hola janto,

necesitaría más datos para buscar la avería pero,

Los módulos fotovoltaicos varian en una curva de V/I dependiendo de la intensidad lumínica que reciben.

Si hablas de tensiones fijas supongo que las mides en el regulador, por lo que si tienes una tensión elevada puede ser que los módulos estén en corto (I=0).

¿tienes las características de los elementos del sistema?

Saludos
Avatar de Usuario
por
#188160
Los modulos siempre dan más tensión de la nomina. Un panel de 24V (o dos de 12 en serie) pueden andar en unos 30-32V cuando están en punto de maxima potencia, y llegar a esos 38 V si la medida la haces en circuito abierto (Sin nada conectado), así que ese no tiene porque ser el problema.

Dices que se dispara una protección magnetotermica entre placas y regulador? ¿no será entre el inversor y los consumo que es donde suelen ponerse las protecciones?
Tampoco entiendo si el televisor es nuevo o lleva tiempo funcionado en la instalación. Tal vez haya ido aumentando consumos y se pase de la potencia que puede suminsitrar el inversor.
Si nos das más datos intentamos analizarlo mejor.
Avatar de Usuario
por
#188186
Si no haces nada da 38 V y si conectas una bombilla y da 24,X V. Está claro. Algo entre la placa y las cargas no funciona y hace que los módulos estén en circuito abierto. Por eso dan sobre-tensión.
por
#192725
en el archivo adjunto paso a explicar el problema y pongo un esquema de la instalación.

Paso a comentar el problema:

Me ha ocurrido alguna vez que funcionando el sistema correctamente llega un momento en que dejo de tener corriente eléctrica y compruebo que está encendido en rojo el LED de batería alta del inversor cargador XANTREX (según el manual de este equipo, esta protección se activa cuando se alcanzan valores superiores a 31 V). Tomo lectura en el display del regulador atersa y con un voltímetro y efectivamente parece que todo el sistema está a 39 V aproximadamente. Procedo a desconectar los paneles, desconecto el inversor y desconecto la línea entre baterías y regulador, y tomo las siguientes medidas:
- La tensión en baterías es de 25 V.
- La tensión en los paneles es de 39 V.
Desconectando y conectando varias veces, conseguí que volviera a funcionar correctamente

Me vuelve a pasar este problema y ya no consigo que el sistema funcione correctamente. Detecto que con la línea a los paneles desconectada y el inversor apagado (conectado el regulador a las baterías) la medida de la tensión varia constantemente entre aproximadamente 7 y 15 V (medidos tanto en el display del regulador y con un voltímetro).

Creemos que el problema es el regulador, por lo que paso a sustituir el antiguo por uno nuevo. Una vez cambiado el regulador el problema persiste.

Con todo desconectado la medida de la tensión de la batería es de 25 V. cuando conecto la línea de las baterías al regulador (con la línea a las placas y el inversor desconectado) la medida de la tensión empieza de nuevo a oscilar.

También he comprobado que con la tensión en batería estable en 25 V, cuando conecto las baterías al inversor (con el regulador y placas desconectado), la medida de la tensión vuelve a oscilar.

Compruebo el estado de las baterías (tengo un bloque de 12 baterías hoppecke para una tensión de salida de 24V) midiendo la densidad de cada uno de los 12 vasos (dan todas sobre 1.23) y mido la tensión de cada uno de las 12 baterías (dan todas sobre 2.1 voltio). Estos valores expresan, según el fabricante, que parece que las baterías también están bien.

Gracias por todo
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#192793
Es muy raro, con los datos que das yo apuntaría a que falla el regulador, pero dices que ya lo habeis cambiado.
- Que los paneles den 39 voltios en vacio es lo normal, es facil andar en 35-41 voltios, y una vez con carga bajar hasta los 30-33.
- Las baterias también parecen estár bien por lo que comentas. 25V en vacio está perfecto. y has comprobado densidades :yep .
- Suele haber problemas si el orden de conexión no es el adecuado. 1º Bateria-regulador (esto es lo más importante), 2º paneles regulador, 3º las cargas, pero ya dices que conectas el regulador a la batería con todo lo demas desconectado, así que no viene de ahí el problema. Prueba a cambiar el orden de conexión de los polos. Todo desconectado y conecta baterías al regulador 1º positivo y 2º negativo, si no funciona bien prueba al reves, algunos reguladores son muy caprichosos. ¿Que regulador usas?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro