Mi pregunta es la siguiente:

Un tunel se ha colocado cable tipo RZ1-K (AS) que protecion le puedo realizar para que sea resistente al fuego igualando a un cable tipo RZI-K (AS+)
Avatar de Usuario
por
#191792
alvarez escribió:Mi pregunta es la siguiente:

Un tunel se ha colocado cable tipo RZ1-K (AS) que protecion le puedo realizar para que sea resistente al fuego igualando a un cable tipo RZI-K (AS+)

Montarle un patinillo de obra con una EI equivalente a la resistencia del cable AS+ (60-90) o tal vez un proyectado por encima (pero en ese caso no sé si tendría que estar ensayado / homologado en laboratorio :? ). Si no alguien, (creo recordar que Obbo) vendía unas canales con recubrimiento de mortero que daban protección...
por
#191845
Pero en un túnel no tan solo irá un cablecito.
Pienso yo.
Supongo que existirá una canal de distribución de cableado. Y como tal habría que protegerla.
El cable como tal tendrá una resistencia muy pobre por ello habrá que proteger el conjunto.
Existen varios sistemas para ello.
Desde protección del cableado en la misma bandeja. Pero no creo que te lo permitan.
Pienso que más bien querrán un cajón con fibro-silicato.