Muy buenas,

un ayuntamiento quiere instalar unos reg.-estab. de flujo para reducir su consumo eléctrico en el alumbrado.
Mi duda es la siguiente, ¿necesito visar y presentar proyecto eléctrico?, y ¿redactar un proyecto lumínico, tal y como dice el rd1890?

Un saludo
por
#206933
Hola crocan.
Como ya sabes el instalar regulador de flujo en el cuadro origen de la instalación no lleva consigo instalación de cable de señal, ni cambio de equipos, en caso de ser VSAP. Por lo tanto ni se modifica la instalación ni la potencia instalada. Yo no creo que sea necesario redactar proyecto.
Saludos
por
#207152
Me he informado en industria en Valladolid y me dicen que no hace falta proyecto para la instalación de reguladores de flujo. Ya que no se hace una modificación importante. Ya sea para potencias instaladas <5 kW y >5 kW.

Únicamente es necesario una memoria técnica.