hola,
entiendo que una oficina por el rbt-10 debe tener como minimo 100W/m2 , pero si esta tiene un almacen para el almacen no parece haber ninguna obligacion mas que lo que se quiera instalar, esto es correcto?

saludos,
por
#225267
En la ITC-10, que yo sepa, no pone nada de eso. Sí que habla de considerar 100 W/m2 a efectos de previsión de carga pero desde mi punto de vista es una estimación bastante grosera y depende mucho del tipo de actividad.

Lo mejor es realizar un estudio de los receptores a instalar, estimar el número de circuitos necesarios y realizar una previsión basada en datos reales y no en un número gordo.