- 29 Jun 2010, 08:49
#228721
Hola,
Según la disposición transitoria única. Régimen de aplicación. Las exigencias del RSCIEI se aplicarán a:
"Aquellos establecimientos industriales en los que se produzcan ampliaciones o reformas que impliquen un aumento de su superficie ocupada o un aumento del nivel de riesgo intrínseco".
"Se aplicarán estas exigencias a la parte afectada por la ampliación o reforma, que con carácter general se considera que será el sector o área de incendio afectado".
"No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir, si lo considera oportuno, la aplicación del reglamento a otros sectores y áreas de incendio, o incluso al establecimiento industrial en su totalidad".
Aunque también tendrás que mirar si la parte que amplías se ve afectada por el CTE al ser de otro uso.