Quisiera saber si la normativa me permite cerrar una BIE, dentro de un armario con la puerta de clic clac ( o toca toca) si está bien señalizado. Se trata de una oficina de una nave industrial en Barcelona.

Alguien puede ayudarme?

Gracias.
por
#252758
interiorista escribió:Quisiera saber si la normativa me permite cerrar una BIE, dentro de un armario con la puerta de clic clac ( o toca toca) si está bien señalizado. Se trata de una oficina de una nave industrial en Barcelona.


Sin problemas. Sólo ha de estar bien señalizada. Mira:

Imagen

Le falta la señalización.

No cometas el mismo error.