Tengo diseñado un sistema de puesta a tierra para una vivienda individual en un pueblo: Consta de cable de 35 mm en zanja y pica de tierra. La casa no dispone de jardin ni patio ni cuarto de contador, el CPM se instalara en fachada y de hay se llegar a traves de canalizacion al CGPM, la duda que tengo es ¿donde clavar la pica y poner el registro para tener acceso a ella asi como poner el puente de prueba? ¿se podria clavar y justo encima colocar la caja para el CPM? No veo claro como podria acceder despues a ella.

A ver si alguien me puede sacar de la duda.


Muchas gracias y un saludo a todos/todas.
por
#297284
Pues pones una arqueta en la acera y clavas la pica ahí, llevas el cable al CPM, y normalmente esos ya tienen un puente de prueba.