Buenos dias, siento volver con el mismo tema, pero el instalador de la extracción me ha puesto en duda. Me comenta que la clasificación E300/60 de una conducto se refiere a la capacidad mecánica del conducto (uniones, soportes, fijaciones) en sí para aguantar en un ambiente a 300º durante 60 minutos, y que por lo tanto la chimenea de salida hasta la cubierta, que va al aire libre fijada a fachada, puede ser de cualquier material, en este caso helicoidal de acero galvanizado. Yo le he contestado que creo que la clasificación E300/60, ademas de la capacidad portante del conducto, que logicamente se debe garantizar, tambien indica que el conducto es capaz de poder canalizar aire a 300º durante 1 hora por su interior; en principio el tipo de chimena que el propone no tiene ningún problema en cumplir el tema de la capacidad portante por el lado de los soportes, ya que están por el exterior del conducto y fuera del local de riesgo, pero aun así faltaría el cumplir el otro requisito y no creo que el tubo de acero helicoidal cumpla esto. He estado intentando buscar información al respecto pero no he conseguido nada. Me puede indicar alguien si este razonamiento es correcto?