Buenas a tod@s, me gustaría saber si alguien puede indicarme como averiguar el consumo eléctrico, el del propio funcionamiento, principalmente los ventiladores, de una SAI marca Chloride de 160KVa. En sus hojas de características no veo nada, pero no se si alguien tiene alguna idea. Gracias.
por
#331029
Yo me pondría en contacto con el fabricante, o un distribuidor. No conozco este modelo. No obstante, preguntales acerca del consumo en estado de carga de baterías sin salida, a ver qué te dicen.
Si lo haces, coméntanos algo. Gracias.
Avatar de Usuario
por
#331041
pradera escribió:Buenas a tod@s, me gustaría saber si alguien puede indicarme como averiguar el consumo eléctrico, el del propio funcionamiento, principalmente los ventiladores, de una SAI marca Chloride de 160KVa. En sus hojas de características no veo nada, pero no se si alguien tiene alguna idea. Gracias.


Yo lo calcularía a través del rendimiento que el fabricante de indique, y el rendimiento del SAI lo tienes siempre en el manual del equipo, lo supones constante para cualquier régimen de carga y ya lo tienes.

Si el rendimiento es del 95% y el SAI está alimentando una carga de 100 kW, estará consumiendo 5 kW.

:cheers
por
#331207
Hola.

Y si se mide la potencia que está consumiendo en la linea de entrada al SAI y se mide la potencia de la salida??

La diferencia será lo que consume el SAI no?

Saludos
Avatar de Usuario
por
#331209
imanda escribió:Hola.

Y si se mide la potencia que está consumiendo en la linea de entrada al SAI y se mide la potencia de la salida??

La diferencia será lo que consume el SAI no?

Saludos


Eso también claro. :cheers
Avatar de Usuario
por
#331212
tambien debes tener en cuenta que si has usado el sai, cuando vuelve a entrar la red hay un consumo extra de recarga adicional al habitual de refrigeracion en modo linea..
a veces para tener en cuenta esto para dimensionamiento se usa un consumo porpio de 8%
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro