Buenos dias.
Soy bastante novato en lo que a intalaciones de glp se refiere.
He intalado un deposito de 1500 de gasoil para alimemtar una caldera. Am os se encuenrran en una sala de makinas situada en el sotano de una vivienda. Mi duda se encuentra el llenado del deposito. Se ha proyectado de manera que se dispondra de una arqueta en el extwrior, junto aljardin a unos 8 metros de la pared de la vivienda donde se situa la sala de makinas.el tubo va enterrado en hormigon. Me han consejado un tubo de 42 y una boca de 2pulgadas y media pero no se si tiene que ir envainado.
Me gustaria que alguien me confirmara que voy ppr buen camino y que itc deberia repasarme de reglamento de glp.
Muchisimas gracias

Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
por
#336034
¿Es GLP ó gasóleo?

Si es GLP, puedes empezar por el RD 919/2006, instrucciones técnicas 1 y 2.

Si es gasóleo instrucción IP03.
por
#336065
aitorlopezviñas escribió:Es gaseoleo...gracias

Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk



Pues entonces: http://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/p ... -37213.pdf
por
#336093
Muchisimas gracias..todo claro

Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk