por usuario258 - 10 Nov 2007, 03:03
-
Perfil básico de usuario
usuario258
- Rango: Recién llegado
- Mensajes: 2
- Registrado: 05 Nov 2007, 15:29
- Estado: No conectado (últ. visita: 10 Nov 2007, 03:03)
- Puntos por aportaciones: 0
- 10 Nov 2007, 03:03
#31597
Hola os pongo en antecedentes a ver quien me puede ayudar. Un taller de reparacion de automoviles en murcia de chapa, pintura, mecanica en una nave industrial, de un grupo automovilistico con multiples concesionarios. Bajo ese taller existira una planta -1 de sotano de 180 mtrs de largo x 55 mtrs de ancho dando un total de 9.900 m2 de superficie, el cual se habilitara como "garaje o aparcamiento (no se como llamarlo)" para guardar los vehiculos una vez pintados, reparados y almacenados temporalmente hasta su reparto a cada uno de sus concesionarios para su venta. En total son 300 plazas de garaje.
1ª pregunta.- segun tengo entendido esto aplica el reglamento de seguridad contra incendios en establecimiento industriales al ser un estacionamiento de vehiculos destinados al transporte de personas.?
La nave que albergara todo esto sera de tipo C, y tras calcular el riesgo obtuve que un riesgo de incendio Bajo Nivel 1. con lo cual con un unico sector de incendio cubriria todo el "garaje"??
2ª pregunta - Este sotano tendria el caracter de "aparcamiento o garaje por existir en el 300 vehiculos en el" , o que ya que no habra actividad ni movimiento de vehiculos en su interior y solo Existiran dos personas encargadas de meter y sacar los vehiculos de su interior no habiendo ninguna circulacion en su interior constante se podria justificar de alguna otra forma.?
3ª pregunta - El sotano tendra a lo largo de tres de sus lados (Uno de 180 mtrs y los otros dos de 55 mtrs) un patio ingles de 4 mtrs de altura y bueno estos tres lados del sotano pues tendran en toda su longitud una rejilla de 1 metro de altura. Se podria justificar con ventilacion natural?
o deberia poner extraccion forzada?
en ese caso: seria -> 9.900 m2 x 3,5 altura x 6 renovaciones = 207.900 m3/hora??
o al no haber actividad ni muchos movimientos de vehiculos en marcha se podrias reducir los m3/h ya que como os digo lo mismo entran y salen en el garaje 10 coches al dia.
es que 207.900 m3/h lo veo una barbaridad.
un saludo.
1ª pregunta.- segun tengo entendido esto aplica el reglamento de seguridad contra incendios en establecimiento industriales al ser un estacionamiento de vehiculos destinados al transporte de personas.?
La nave que albergara todo esto sera de tipo C, y tras calcular el riesgo obtuve que un riesgo de incendio Bajo Nivel 1. con lo cual con un unico sector de incendio cubriria todo el "garaje"??
2ª pregunta - Este sotano tendria el caracter de "aparcamiento o garaje por existir en el 300 vehiculos en el" , o que ya que no habra actividad ni movimiento de vehiculos en su interior y solo Existiran dos personas encargadas de meter y sacar los vehiculos de su interior no habiendo ninguna circulacion en su interior constante se podria justificar de alguna otra forma.?
3ª pregunta - El sotano tendra a lo largo de tres de sus lados (Uno de 180 mtrs y los otros dos de 55 mtrs) un patio ingles de 4 mtrs de altura y bueno estos tres lados del sotano pues tendran en toda su longitud una rejilla de 1 metro de altura. Se podria justificar con ventilacion natural?
o deberia poner extraccion forzada?
en ese caso: seria -> 9.900 m2 x 3,5 altura x 6 renovaciones = 207.900 m3/hora??
o al no haber actividad ni muchos movimientos de vehiculos en marcha se podrias reducir los m3/h ya que como os digo lo mismo entran y salen en el garaje 10 coches al dia.
es que 207.900 m3/h lo veo una barbaridad.
un saludo.