Soriano escribió:Buenos días,
Tengo una duda. En una instalación tengo un sistema trifásico a 400V y tengo que incorporar 4 enchufes monofásicos a un sub-cuadro.
Yo he puesto un magnetotérmico general trifásico, un diferencial trifásico y ahora un PIA trifásico para los 4 enchufes monofásicos y otro PIA para los 2 enchufes trifásicos (en estos no hay problemas).
He puesto una fase a cada enchufe monofásico y una fase tendrá el doble de carga.
Se que a la práctica se hace así pero luego en el tema de presentación de proyectos no sé si es correcto.
Un saludo.
¿Un PIA trifásico para enchufes monofásicos?

>Independiente de eso el automático de cabecera debe ser 4P
> independiente de todo el ID para los enchufes monofásicos debe ser de 30 mA
> O sea que en lugar de llevar un solo ID igual tiene que llevar 2: depende de para qué vayan a ser los tomacorrientes 3P
Salu2