Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#38989
Os agradeceria me aclararais lo siguiente:

Segun el RD 226/2004, punto 9.2 tipo de BIE y necesidades de agua: se debe entender por "simultaneidad" el número de bie's a instalar en el sector de incendio?

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#39005
No, son las que debes calcular que funcionan a la vez, independientemente de las que haya instaladas.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#39181
Hola Joan,

como bien te dice risketo, ese numero de BIEs son las que tienes que tener en cuenta para calcular la red de BIEs, su grupo y su abastecimiento. Para saber el numero de BIEs que debes de colocar, tienes que tener en cuenta que desde cualquier punto del sector que protejas hasta una BIE debe de haber 25 m. de recorrido real, o sea, teniendo en cuenta las maquinas, mobiliario, estructura,etc. que tengas. Ademas debes de colocar, siempre que sea posible, una BIE a menos de 5 m de las salidas del sector de incendios. Todo esto viene reflejado en el RIPCI.

Saludos