Hola a todos,
necesito justificar las presiones existentes en el calderin del grupo de presion de un edificio de viviendas, pero no se donde puedo encontrar alguna referencia de este tema, he mirado la CTE y la NIA, pero no encuentro nada.
Podeis echarme una mano?
Gracias por adelantado.
Avatar de Usuario
por
#3696
Interesante el link, si señor.
Gracias jmamores.
:brindis
por
#3707
Muchas gracias, si que me vale el link.

UN SALUDO
Avatar de Usuario
por
#3746
Para llenar el calderín de aire debes de parar las bombas, y dejar que la presión caiga. Entonces conectas el compresor al calderín, abres varios grifos de agua, y al mismo tiempo lo llenas con aire hasta un 0,5 de la presión máxima de servicio. Arrancas el grupo y arreglado.

(Al alcanzar la presión máxima, el volumen de aire se reducirá a la mitad, es decir tendrás el calderín con mitad de aire y mitad de agua).

Saludos.