buenos dias:

tengo un problema para el calculo de un deposito enterrado, al calcularlo con el Jimenez montoya con las dimensiones que tengo h/b= 0.15 se sale de la tabla para calcular los coeficiente, como lo puedo hacer.

muchas gracias :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#49918
Hola santiagofp,

Llevo mucho tiempo proyectado gasolineras con deposito enterrados y no entiendo tu pregunta, que intentas calcular?

Saludos
por
#49969
las dimensiones del deposito que intento calcular es 30x20x4.5 lleno de agua, ya que estoy condicionado por ciertos criterios al ser una depuradora.
lo que estoy intentando calcular son las armaduras que hay que disponer en los muros y solera, pero para ello me hebian recomendado el libro de Jimenez Montoya. al calcularlo me surge el problema de que para estas relaciones no estan en las tablas los alfas. como lo podria hacer