Tengo que elaborar un proyecto eléctrico de un garaje (ITC-29) con ventilación natural. Me podéis indicar el criterio a seguir para desclasificarlo sin tener ningún problema?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#51775
En el apartado de los foros de instalaciones electricas encontraras un post fijo que es un manual para desclasificar.
por
#51793
Correcto. Pero mi duda viene porqué el garaje corresponde a sótano -1, y la ventilación natural la consigue mediante ventanas en la parte superior. Debo considerarlo semisótano? Es que en alguna parte de este foro he leído que para desclasificar un parquing en sótao -1 obligatoriamente ha de tener ventilación forzada.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#51799
Pues si es un semisótano, lo que indicas vendrá determinado por si te afecta el Código Técnico (DB-HS3 y DB-SI) o la CPI-96.
Avatar de Usuario
por
#52501
Si el garaje tiene ventanas en la parte superior indicará que el forjado superior del parquing está a un nivel superior al nivel de tierra. Entonces ya será semisótano y no tendrás problemas para desclasificarlo.

Saludos.