Buenos días,

Su intensidad máxima debe ser igual que la de la CGP? Es decir, si por previsión de cargas en un edificio me sale una CGP de 630 A el I.C. debe ser también de 630?

En Canarias es obligatorio siempre aunque no se disponga de servicios de emergencia? (ubicación: Puerto de la Cruz).

Dónde puedo conseguir más información (esquemas, modelos, precios, etc...)?

Muchas gracias
por
#53688
En Andalucia máximo 400A. Pasados estos, debemos poner 2 CGP.
por
#53689
En Andalucia máximo 400A. Pasados estos, debemos poner 2 CGP.
Avatar de Usuario
por
#53697
lijsterlaan, en otro tema alguien puso esto:
En Canarias las normas particulares de Unelco/Endesa admiten la CGP-9 630A con acometida subterránea para una previsión de carga máxima de 347 kW.


a mi tambien me parece raro, pero si es así...mejor para ellos.
En valencia, Ibertrola máx 400A.
por
#53703
Exacto.

Cada cual que se atenga a su reglamentación específica.
Parece que Endesa e Iberdrola tienen muchos elementos en común.
por
#53878
Creo que no me he explicado bien,

la pregunta trata sobre el interruptor de corte en fachada, sus características, modelos, costes, etc...

Lo de la CGP de 630 A es muy normal aquí en Canarias.

Gracias
por
#54079
Perdona, he sido yo que no te he entendido.

En vuestras NNPP debe venir algo.

No obstante entre las marcas yo recuerdo CRADY ACNS que tiene desconectadores para CGP.

Supongo que el amperaje admisible de estos debe concordar con el de la caja, otra cosa serán los fusibles, adaptados a la carga.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro