gsan escribió:un debate que tengo que nadie sabe responder:
un salon con dos lineas de oculos de cuatro cada uno
yo digo que se puede puentear de uno a otro tanto con el tubo y evidentemente con el cable, pero me dicen los demas que eso a industria no le gusta que no esta permitido pero cuando yo les contesto que me digan donde esta escrito en el REBT y nadie me lo ha señalado
Claro que se puede, de hecho eso es una linea con consumos en ruta. Como lo vas ah hacer si no, llevando Fy N desde la caja de registro de entrada a la sala a cada oculo ?
Yo lo que hago para el calculo, es suponer toda la carga única, al final de la linea y la distancia la del mayor, para asegurarme de que cumpliré la caída de tensión.
Lo de no poder, supongo que lo dicen, por lo de no llevar el Neutro compartido.