control de iluminación. Termicos para accionar luminarias? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#123341
hola!!
Con esto del Codigo Tecnico, me ha surgido una duda en el HE-3, el de iluminación. :roll: que no he encontrado en el foro.
Me dice que no se acepta el sistema de encendido y apagado encuadros eléctricos como único sistema de control (que es lo que hacía hasta ahora en instalaciones grandes) :(
Entonces, ¿cómo controlo los down-light de un comedor? ¿Con interruptores unipolares?!!
¿Cuantos down-light cuelgo de cada interruptor??

o ustedes lo hacen de otra forma??

A ver si me "iluminais". :cunao Gracias
Última edición por raquel82 el 04 Nov 2008, 20:19, editado 3 veces en total
por
#123418
raquel82 escribió:Me dice que no se acepta el sistema de encendido y apagado encuadros eléctricos como único sistema de control (que es lo que hacía hasta ahora en instalaciones grandes) :(

:shock: :shock:
raquel82 escribió:¿cómo controlo los down-light de un comedor? ¿Con interruptores unipolares?!!

¿Has leido bien el punto 2.2.1?
por
#123465
si...lo he leido. Y no veo que pueda hacer el encendido/apagado con térmicos...
Perdona, pero no entiendo....sigo en la misma duda.
por
#123757
Hola!
No se si me explicado bien. Veo que han entrado muchos pero no obtengo respuesta.
Mi duda es cómo realizar el encendido de un comedor con dos circuitos, por ejemplo, y 15 down-light por cada circuito.

Según leo en el he-3, pto 2.2.1 apdo. a) "no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control."

Se da el caso que no habrá ningún sistema de control más (como presencia, horario....)

Gracias y animense a dar su opinión. :saludo
por
#123761
:usuario
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#123764
Yo entiendo que lo que te obliga es a poner interruptores y no apagar las luces mediante el cuadro eléctrico :|
Avatar de Usuario
por
#123771
teines varias formas

poner interruptores en las salas ¿que no veo en principio porque no puedes ponerlo en ellas?

puedes hacer que el personal lleve unidades de infrarojos y que las luminarias se apaguen con ellas, puedes poner cuadros de interruptores (que com creo que ya se ha dicho aqui no es lo mismo que a lo que se refiere el CTE) en fin que hay varias opciones. Creo que si entras en casas de alumbrado te encontraras con varias soluciones...

hasta las puedes controlar conun ordenador y un programa de interfaz grafica o sin ella.
por
#123773
b0ik0t escribió:Yo entiendo que lo que te obliga es a poner interruptores y no apagar las luces mediante el cuadro eléctrico :|

Efectivamente :yep eso es lo que he pretendido que entienda desde el principio, pero está visto que las cosas mascaditas...
Avatar de Usuario
por
#123787
Yo creo que hay que empezar por el principio, mirando si a esa instalación le es de aplicación el HS.

-es edificio de nueva construcción?
-es rehabilitación de edificio sup. útil > 1000m2 y renuevas mas del 25% de la sup. iluminada?
-es reforma de local comercial o edif. de uso administrativo y renuevas la instalación de iluminación?

Si es alguno de estos casos, yo creo que dice que no puedes poner solo el interruptor en el cuadro general, sino que debes poner ademas otro tipo de interruptor, pulsador+temporizador, interruptor crepuscular, detector de movimiento,... lo que sea para "facilitar" el encendido/apagado, y que no se enciendan las luces en un cuadro y te despreocupes.
por
#123899
jmamores escribió:
b0ik0t escribió:Yo entiendo que lo que te obliga es a poner interruptores y no apagar las luces mediante el cuadro eléctrico :|

Efectivamente :yep eso es lo que he pretendido que entienda desde el principio, pero está visto que las cosas mascaditas...


no entiendo su respuesta. Sencillamente buscaba una confirmacion a mi hipotesis, sencillamente eso. No se trataba de dar las cosas ni mascadas ni engullidas....solo buscaba mi confirmación.

Me acaba usted de decir tonta, y solo buscaba una opinión. Observe como boikot ha respondido. En una sola frase, tardando la mitad de la mitad de lo que usted se ha molestado en colgar el archivo.

A los demás: muchas gracias. Sospechaba que el cte iba a propiciar los cuadros de interruptores.
por
#123901
raquel82 escribió:Me acaba usted de decir tonta...

No quiero entrar en polémicas, pero si hacer que intentes entender una línea de un parrafo bastante calra, antes de darte una respuesta concreta, crees que es llamarte tonta...tu misma.
raquel82 escribió:En una sola frase, tardando la mitad de la mitad de lo que usted se ha molestado en colgar el archivo.

Efectivamente, parece que ya me he molestado más que tu en algo para ti.
raquel82 escribió:A los demás: muchas gracias.

Aunque no van dirijidas a mi, de nada.
Avatar de Usuario
por
#123904
raquel, para nada quería jmamores ofenderte o hacerte parecer tonta. Su única intención era ayudarte pero intentando que lo entendieras tu misma, sin imponer nada. Es mejor eso que "creerse" las cosas que te pueden decir en cualquier sitio.

Espero que lo tengas más claro y aqui entre todos intentamos ayudarnos :comunidad
Avatar de Usuario
por
#123910
raquel82 escribió:si...lo he leido. Y no veo que pueda hacer el encendido/apagado con térmicos...
Perdona, pero no entiendo....sigo en la misma duda.

Un comentario mas.
Deduzco por esta frase, que has interpretado que no se puede usar una dispositivo como un Magneto Térmico para hacer de interruptor.

No es que no se puedan usar con esa función, sino que NO pueden ser utilizados como tal los que están como protección de las lineas en el Cuadro de Protección.
Te obliga a poner OTRO método para encender apagar y te dicen que puedes ser por presencia, por tiempo, etc.. pero no de haber ninguno de estos últimos debes poner uno manual.

Por lo demás puedes poner otro cuadro donde sea, con interruptores centralizados, o MT haciendo de Interruptores..

:saludo
por
#123920
gracias jcriti...boikot...y a ti, jmamores :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro