- 21 Dic 2008, 15:53
#134591
Pues podrias poner un intercambiador de tubos no en la caldera, sino en los conductos que mencionas.
Hay muchos generadores de vapor en los que se ha venido colocando con distintos resultados, y muchos los han dejado de utilizar.
Creo que mas bien se debe al funcionamiento discontinuo que en tu caso no tienes.
Se pueden presentar problemas de condensaciones en la chimenea y por tanto corrosiones.
Aunque el gas produce humos mas limpios de azufre que otros combustibles, algunas pequeñas cantidades tambien tiene, con lo que si existiesen condesanciones aumentaria la corrosion por la formacion de ac. sulfurico.
En las grandes centrales termicas existen economizadores de mayor tamaño con menos problemas (algunos en las uniones a colectores).
Depende de tus caudales y temperaturas. pueden ser horizontales, verticales, de dos pasos, etc.
En tu caso, estudiando unas temperaturas de humos adecuadas, y con funcionamiento continuo no tiene por que haber problemas.
Saludos,
MPa