Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#139913
Hola a todos,

Se trata de una instalación de calefacción existente de circuito cerrado en que instalamos un equipo de generación de calor (rooftop) en cubierta y substituimos una caldera que funciona con gasoil (ubicada actualmente en el sótano junto a los equipos hidrónicos)

La instalación existente dispone de bomba (1,5 CV) de recirculación en la impulsión hacia los fan-coils y climatizadores.

Al substituir la caldera actual ubicada en sótano y poner una rooftop en cubierta aumentamos en 30metros el circuito de agua con las pérdidas que suponen + las propias pérdidas del rooftop (+O- 2 m.c.a)

Mi duda es la siguiente: aguantará la bomba existente la nueva pérdida de carga?.
Es una instalación antigua y no hay manera de conocer la curva de la bomba.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro