Buenos días,
Tengo las cargas térmicas de unas habitaciones de una pequeña pensión
quiero hacer un sistema de expansión directa.
Tengo que tener en cuenta las cargas sensibles y latentes por separado como para la selección de una climatizadora? En las tablas del fabricante que miro no lo separa. Hay algún programa de selección de este tipo de aparatos?
Gracias
por
#162722
tienes que mirar calor sensible y calor total, y elegir la maquina cuya potencia sea inmediatamente superior a tus valores calculados, resalto que mires tanto sensible como total. Cualquier catalogo de daikin, mitsubishi etc.. te dan ambas potencias.