por Sergio - 27 Ago 2009, 17:34
-
Perfil básico de usuario
- 27 Ago 2009, 17:34
#180214
La pregunta supongo que será muy común entre todos. ¿Se puede realizar una instalación de climatización, donde las máquinas son tipo cassette y es necesario colocar un recuperador entálpico, en un local destinado a bar-restaurante? Tengo un conducto de extracción y otro de impulsión al local a través del recuperador, pero Industria me comenta que es necesario emboquillar la impulsión a la máquina climatizadora.
Me pregunto, como se emboquilla la impulsión a un cassette. Me lo puede alguien explicar? Yo no lo veo. La maquina tipo cassette coge el aire del mismo local. Si yo estoy tratando el aire mediante el recuperador entálpico, y lo estoy introduciendo en el local ya filtrado y tratado, supongo que estoy mejorando el funcionamiento de la máquina.
Que me comentais al respecto.
Un saludo.
Pues lo siento mucho pero el de industria tiene toda la razon del mundo. El aire de ventilación tiene que ser tratado termicamente y filtrado antes de introducirse en el local. Tratado significa introducirlo a la temperatura del local es decir 24ºC para condiciones de verano y 22ºC en condiciones de invierno. Normamente y por la amplia experiencia que tengo en climatización se opta por una tempertura de 23ºC constante todo el año para el aire primario (de ventilación).
Por ejemplo Daikin dispone de varios tipos de recuperadores:
- Uno que no incorpora bateria de expansion directa y que recupera energia pero no te asegura una temperatura de impulsion constante de 23ºC
-Otro que si que dispone de bateria de expansión y que bajo ciertos caudales es capaz de mantener la temperatura de impulsión.
Ademas el de industria a pasado por alto otra cosa que no cumples seguro. LA filtración si lo tienes que realizar con el nuevo RITE como minimo tendrás que utilizar un prefiltro F6 y un filtro final F8 que dependera del IDA y del ODA. Estos recuperadores no disponen de presion suficiente como para vencer la perdida de carga de estos filtros. Por lo que tendrias que poner esas secciones de filtración con ventiladores es serie.
Respecto a los cassettes los que conozco diponen de una toma circular para el aire de ventilación y el acople lo puedes realizar mediante conducto flexible aislado o mediante conducto de chapa circular aislado. Como prefieras.
Un saludo
Sergio
Me pregunto, como se emboquilla la impulsión a un cassette. Me lo puede alguien explicar? Yo no lo veo. La maquina tipo cassette coge el aire del mismo local. Si yo estoy tratando el aire mediante el recuperador entálpico, y lo estoy introduciendo en el local ya filtrado y tratado, supongo que estoy mejorando el funcionamiento de la máquina.
Que me comentais al respecto.
Un saludo.
Pues lo siento mucho pero el de industria tiene toda la razon del mundo. El aire de ventilación tiene que ser tratado termicamente y filtrado antes de introducirse en el local. Tratado significa introducirlo a la temperatura del local es decir 24ºC para condiciones de verano y 22ºC en condiciones de invierno. Normamente y por la amplia experiencia que tengo en climatización se opta por una tempertura de 23ºC constante todo el año para el aire primario (de ventilación).
Por ejemplo Daikin dispone de varios tipos de recuperadores:
- Uno que no incorpora bateria de expansion directa y que recupera energia pero no te asegura una temperatura de impulsion constante de 23ºC
-Otro que si que dispone de bateria de expansión y que bajo ciertos caudales es capaz de mantener la temperatura de impulsión.
Ademas el de industria a pasado por alto otra cosa que no cumples seguro. LA filtración si lo tienes que realizar con el nuevo RITE como minimo tendrás que utilizar un prefiltro F6 y un filtro final F8 que dependera del IDA y del ODA. Estos recuperadores no disponen de presion suficiente como para vencer la perdida de carga de estos filtros. Por lo que tendrias que poner esas secciones de filtración con ventiladores es serie.
Respecto a los cassettes los que conozco diponen de una toma circular para el aire de ventilación y el acople lo puedes realizar mediante conducto flexible aislado o mediante conducto de chapa circular aislado. Como prefieras.
Un saludo
Sergio