Para control de las instalaciones de ventilación en el sentido de reducir la carga térmica de ventilación en función del aforo del local ¿Los usais, son fiables?

A ver si alguien tiene experiencia en su uso y nos explica lo que no viene en los manuales de montaje.

:comunidad
Última edición por JORDIM el 16 Nov 2009, 08:06, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#194434
Yo he instalado varias sondas de calidad el aire de SyP, (sobre 100€) y va muy bién en bares y sitios donde se carga el ambiente.
Tiene una rueda de sensibilidad, y otra de temporzación de funcionamiento.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#194466
Gracias Rafelet. ¿Alguien tiene experiencias en aplicaciones en recintos mas grandes como cines, salones de actos, etc...? entiendo que en estos locales el sensor lo tiene mas difícil que en un bar.

:saludo
por
#194530
Para PCI, existen unos detectores de humo que funcionan con infrarojos, y van muy bien para distancias grandes (hasta 100 metros). Mira a ver si existen sondas de este palo, para CO2, por que lo ignoro, pero será más o menos el mismo sistema...

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#194540
Ese tipo de detectores son de humo y detectan partículas, no niveles de CO2...

Aunque tal y como se ponen según que bares y discotecas, no digo que sea mala idea :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#194558
Goran Pastich escribió:Aunque tal y como se ponen según que bares y discotecas, no digo que sea mala idea :mrgreen:


:yep :cunao :cunao :cunao :cunao
Avatar de Usuario
por
#194625
JORDIM escribió:Para control de las instalaciones de ventilación en el sentido de reducir la carga térmica de ventilación en función del aforo del local ¿Los usais, son fiables?

A ver si alguien tiene experiencia en su uso y nos explica lo que no viene en los manuales de montaje.

:comunidad


Yo tengo buenas experiencias con las sondas de Landis, en un edificio de oficinas, creo recorar que tenía tres posibilidades de medida, CO2, COV o ambas, y la señal es analógica osea que la regulas tú para que funcione cuando quieras. Yo en aquel momento la conecté a un Zelio, con entradas analogicas.
Esto ya fue hace unos 7-8 años, asi que supongo que las sondas se habrán incluso mejorado.

Con las que dice rafelet, tambien he probado en locales mas pequeños y tambien van bien.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro