Gracias, b0ik0t.
b0ik0t escribió:Tus 3249 kwh anuales vienen a ser unos 9kwh diarios
Eso viene a ser menos de 1h de funcionamiento de bomba de calor (seguro que es de mas de 9kw).
Esta sería la demanda por meses:
http://img638.imageshack.us/i/demanda.jpg/Las cargas para calefacción rondarán los 20 W/m2, que para 195 m2 a calefactar, con una potencia de 4kw sería suficiente. Precisamente porque la potencia requerida para calefacción es tan pequeña quiero dimensionar bien el ACS. Como sabrás, la potencia de la bomba geotérmica es casi proporcional a los metros de sondeos, y estos son bastante caros.
b0ik0t escribió: no tiene sentido sobredimensionar. [...] O otra cosa que se puede hacer, si no hay programación horaria, es que la climatizacion tuviera un deposito de inercia para tirar el tiempo suficiente que la bomba de calor se dedica a calentar el deposito de acs.[...]
Pues eso, en resumen, no sobredimensiones, salvo que tuvieras un ratio muy alto calefaccion/acs, que no es el caso.
En principio el suelo radiante contaría con un pequeño pulmón, depósito de inercia, de 150 l. ¿Debo entender, según lo que dices, que no debería de considerar ninguna potencia suplementaria para satisfacer la demanda de ACS? Por otra parte, ¿cuántas horas de funcionamiento diario son óptimas para un bomba de éstas?
Gracias.