Necesidad de Aerotermos??? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#22884
es mejor sobredimensionar el vvaso de expansion porque el aerotermo necesita electricidad y si ebn verano hay tormenta se va la luz y desopues sale el sol y calienta mucho y no se han subido los plomos vas a ver saltar el liqyuido refrigerante de los colectores, te lo digo porque en zgz ha pasado.
saludos.
Avatar de Usuario
por
#23174
:alarma Sobre dimensionar el vaso de expansión no es una solución contra el sobrecalentamiento. El calentamietno se va a producir, solo que dispondremos de un calderín que absorverá la dilatacion del agua, pero no evitará el envejecimiento prematuro de toda la instalación.
Si tenemos un sobre calentamiento necesitamos "por narices" radiar calor y eliminar el exceso de temperatura (cueste lo que cueste, incluso dinero).
Así pues tenemos que intentar:
1.- diseñar para que no exista dicho sobrecalentamiento. (areas de captación correctas y vólumenes de acumulación correcto)
2.- si el consumo no es constante en verano, el sobrecalentamiento está asegurado.
2.1. desviar energía para nuevos usos (esto es lo mejor)
2.2. Modificar área de captación (con tapado parcial o vaciado parcial- requiere de operaciones especiales)
2.4. Aumentar volúmen de acumulación en momentos puntuales(sencillo y práctico)
2.5. Disipar energía (aerotermos o radiadores- muy eficaz)

Ojo con las piscinas que por experiencia la podeis dejar inutilizable para el baño (aunque siempre puedes echar garbanzos en ella).
Salludos. :usuario

PD. El vaso de Expansión está para lo que está y debe estar perfectamente aislado (50 o 80 litros no solucionan nada. Pensemos que un vaso de este volumen sirve para una instalación con un acumulador de mas de 2000 litros, ¿si el acumulador no hace la función de disipar crees que el vaso lo resolverá?- yo creo que no.
Avatar de Usuario
por
#23175
javirz escribió:es mejor sobredimensionar el vvaso de expansion porque el aerotermo necesita electricidad y si ebn verano hay tormenta se va la luz y desopues sale el sol y calienta mucho y no se han subido los plomos vas a ver saltar el liqyuido refrigerante de los colectores, te lo digo porque en zgz ha pasado.
saludos.


Esto es un poco rebuscado , no???
:|
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro