Sistema hidráulico con 1 unidad productora de energia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#278965
Buenas,

Primero discuparme si ultimamente he pueso muchos temas, pero me asaltan dudad y aquí hay gente muy sabia.

Estoy haciendo el PFC de un hotel rural y el sistema de bombeo no se muy bien como plantearlo.

Solo tengo una unica unidad de produccion de energia, una climaveneta a 4 tubos, y anda sobre los 150 kw de potencia para frio y calor.

El hotel rural se compone de 3 edificios. En el edifcio 1 hay 22 fancoils, en el 2 hay 4 fancoils, dos UTAs pequeñas (2000 m3/h) y una un poco mayor (7500m3/h). En el edificio 3 solo hay 3 fancoils.

Mi duda es la siguiente: ¿Puedo poner solo circuito primario, sin poner secundario, o la carga para las bombas será demasiado elevada??. Lo digo porque des de la unidad hasta el extremo del edificio 1 (ver imagen adjunta) hay más de 100 metros.


Estoy dudando si puedo poner un solo circuito primario y ya está o poner dos secundarios, uno para edificios 1 y 3 y otro para el edificio 2, ya poner más és muy difícil....

¿Alguna propuesta? Agradezco cualquier respuesta.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#279059
Creo que me he liado un poco escribiendo en el post inicial.

Con la imagen que he colgado en el post anterior, la pregunta es:

¿ Puedo poner solo circuito primario (una bomba activa y una de reserva) para toda la instalación, o me recomendais poner circuitos secundarios??
Encontré este hilo sobre el tema y la respuesta que da parece ser que si que vale con solo el primario:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=10&t=26411&p=214390&hilit=circuito+primario#p214390
Pero necesito saber la opinion de más gente, estaría muy bién.

Agradezco cualquier tipo de consejo/recomendación/crítica constructiva.

Gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#279567
Yo pondría 2 circuitos secundarios, o incluso 3 (uno por edificio)
Esto te permite más versatilidad: para ajustar temperaturas diferentes en cada edificio, independendizar en caso de averias, parar uno de los circuitos si el edificio no está en uso...
por
#279615
JLCM escribió:Yo pondría 2 circuitos secundarios, o incluso 3 (uno por edificio)
Esto te permite más versatilidad: para ajustar temperaturas diferentes en cada edificio, independendizar en caso de averias, parar uno de los circuitos si el edificio no está en uso...


Ok, es lo que había pensado. Al final pondré dos secundarios, ya que el edifici más pequeño solo necesita 1m3/h de caudal y creo que no es necesario independizarlo. Visto el resultado, daré el tema por zanjado.

Gracias por tu respuesta.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro