Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#320372
Hola!

Escribo porque en mi comunidad tenemos una sala de calderas a gasóleo la cual está en el segundo sótano y han mirado el tema de cambiarla a gas. Nos han dicho no puede hacerse ahí porque la normativa no permite instalar una sala de calderas a gas más abajo del primer sótano.

¿Alguien sabe si la normativa permite instalar un silo y una caldera de biomasa en el sótano -2?

Muchas gracias por adelantado!!!
por
#321327
Hola:

Los requerimientos acerca de la ubicación de la sala son los mismos.
Deberíais analizar la viabilidad de ubicar las calderas en la azotea del edificio. Es una solución bastante práctica y eficiente con las calderas de gas.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#321333
mgmg escribió:Los requerimientos acerca de la ubicación de la sala son los mismos.
donde dice eso ???

Las exigencias de situar en Sotano -1 o superior, son de
ITIT.1.3.4.1.2.3. Salas de máquinas con generadores de calor a gas.
Contenido

1. Las salas de máquinas con generadores de calor a gas se situaránen un nivel igual o superior
al semisótano o primer sótano; para gases más ligeros que el aire, se ubicaran preferentemente
en cubierta.
y de la UNE exigida 60.601 , pero se refieren solo a GAS
Avatar de Usuario
por
#321405
En el caso del gas natural , olvidate. Sótano -2 otros combustibles. En mi caso he colaborado en un proyecto de biomasa para sótano -3.
por
#321410
Sin problema por la ubicación.
Saldrán otros problemas, pero este no.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro