Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#356809
Buenos días compañeros. Necesito si es posible una ayudita sobre este tema:

Según la versión consolidada del RITE existen 5 tablas de aislamiento en función de fluido caliente y/o frió en interior y exterior, y por último para circuitos frigoríficos para climatización.

Para un sistema VRV (con gas por supuesto) consideraríamos esta ultima Tabla 1.2.4.2.5 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de circuitos frigoríficos o en caso contrario las anteriores para fluidos fríos y calientes?

Muchas gracias,

Saludos,
por
#356825
A mi entender por un lado están los tubos que transportan fluidos térmicos, ya sea en frío o en calor, para "transporte de energía", es decir aportar frío (hablando llanamente) o calor y por otro lado están los tubos de refrigerantes para el ciclo térmico correspondiente entre condesadoras y evaporadoras, por lo que entiendo que para los tubos de refrigerante debe ser la tabla de circuitos frigoríficos.

Espero haberme explicado.
por
#356854
Muchas gracias,

Eso es exactamente lo que yo interpreto de la normativa, pero como no lo explica en ningún lado siempre te surge la duda.