Hola a todos, estoy realizando un proyecto sobre la instalación de ACS con energía solar para unas oficinas de una nave industrial y tengo algunas dudas:
- La instalación no es muy grande: 4 duchas y 16 lavabos. Como equipo auxiliar quiero colocar un calentador eléctrico instantáneo porque no quiero colocar calderas de gas, pero el caudal que pueden suministrar estos equipos es bastante limitado (el más grande que he encontrado da 16 l/min). No sé si existen calentadores de este tipo que proporcionen más caudal, según el CTE debo proporcionar un caudal mínimo de 53 l/min.
- Por otro lado, el cálculo del agua caliente lo he hecho para 60ºC, sin embargo para el tratamiento de la legionella se necesitan 70ºC. ¿Cómo consigo esta temperatura? Según entiendo en el CTE, no se pueden introducir resistencias para calentar el agua en el interior del acumulador.