Hola Franele,
Nos hemos ido por los cerros de Ubeda, pero bueno, Rafa te pedimos disculpas. Sería lógico que más adelante se abriera un nuevo hilo con este interesante tema.
Te comentaba que faltan cosas, entre ellas, todo lo que indicas.
La parte de invierno no la he hecho porque cuando hice el calculo resulta que casi no necesitaba calefacción, debido a las cargas termicas producidas por la gente, cafeteras, neveras, radiación solar, etc. En Alicante las temperaturas en inverno son bastante suaves, esto hace que el salto termico sea pequeño y que disminuya la energía que pudiera recuperarse. Esto para las zonas de interior no te vale y si que tienes que poner recuperadores.
El problema no es el recuperador, es todo lo que conlleva... 2 filtros F6, línea de agua, línea de desagüe, control de legionela,... si ahorras poner esto la propiedad te da barra libre para el resto de tu vida...
Otra cosa importante es el control, hasta ahora se ponía un termostato y a correr. Ahora, las sondas de CO2 tienen que ser el pan de cada día. Hay una gran diferencia entre lo que se calcula y lo real. Te das cuenta de que supones un caudal de aire exterior de 1000m3/h y realmente sólo metes 400m3/h, esto es por la sonda. Con lo cual ahorras mucha pasta a la propiedad.
El RITE tiene cosas incompresibles, y se redacto para grandes instalaciones, seguramente se corregirán muchas cosas para pequeñas instalaciones pero cada vez le estoy cogiendo más cariño, a mi me parece justo que si pago 7€ por una copita en un bar no tenga que salir apestando a humo, o que me ponga enfermo todos los inviernos porque la humedad es insuficiente en la oficina...
No me enrollo más que le hemos reventado el tema a Rafa_Parri. Arquimedes, disculpas aceptadas.
Saludos,
El Conde
Nos hemos ido por los cerros de Ubeda, pero bueno, Rafa te pedimos disculpas. Sería lógico que más adelante se abriera un nuevo hilo con este interesante tema.
Te comentaba que faltan cosas, entre ellas, todo lo que indicas.
La parte de invierno no la he hecho porque cuando hice el calculo resulta que casi no necesitaba calefacción, debido a las cargas termicas producidas por la gente, cafeteras, neveras, radiación solar, etc. En Alicante las temperaturas en inverno son bastante suaves, esto hace que el salto termico sea pequeño y que disminuya la energía que pudiera recuperarse. Esto para las zonas de interior no te vale y si que tienes que poner recuperadores.
El problema no es el recuperador, es todo lo que conlleva... 2 filtros F6, línea de agua, línea de desagüe, control de legionela,... si ahorras poner esto la propiedad te da barra libre para el resto de tu vida...

Otra cosa importante es el control, hasta ahora se ponía un termostato y a correr. Ahora, las sondas de CO2 tienen que ser el pan de cada día. Hay una gran diferencia entre lo que se calcula y lo real. Te das cuenta de que supones un caudal de aire exterior de 1000m3/h y realmente sólo metes 400m3/h, esto es por la sonda. Con lo cual ahorras mucha pasta a la propiedad.
El RITE tiene cosas incompresibles, y se redacto para grandes instalaciones, seguramente se corregirán muchas cosas para pequeñas instalaciones pero cada vez le estoy cogiendo más cariño, a mi me parece justo que si pago 7€ por una copita en un bar no tenga que salir apestando a humo, o que me ponga enfermo todos los inviernos porque la humedad es insuficiente en la oficina...
No me enrollo más que le hemos reventado el tema a Rafa_Parri. Arquimedes, disculpas aceptadas.
Saludos,
El Conde