Hola

Se trata de una instalación de generación de agua fría mediante dos enfriadoras y un depósito de inercia de 2.000 litros.


Es obligatorio realizar una boca de hombre para este depósito de inercia de una instalación como esta que no es ACS??

Gracias
por
#130052
En el rite juraria que no dice nada al respecto por lo que entiendo que no pasa nada si no se pone una boca de hombre en el depósito de inercia ya que al no ser de ACS no hay serpentín ni elementos interiores que precisen de accesibilidad.

Según CTE para acumuladores :"Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de
400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que
permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de
desmontar tubos ni accesorios;"