Muy buenas marramiau,
Te explico:
Para la climatización:
1) Tienes que crear un Circuito a 2 Tubos para los fan coils.
2) Le metes una planta enfriadora y una caldera.
Para el ACS:
1) Metes un generador de ACS de con la potencia y el deposito que corresponda. De las calderas que tienes tienes que saber que % corresponde a la demanda de ACS y a Climatizacion. No puedes meter el ACS con el circuito de 2T ya que por este circuito tienes agua fria y caliente.
Creas un subsistema para fan coils y le asocias las zonas correspondientes.
Para el ACS... ¿sabes crear espacios fantasma? Son espacios que no influyen en nada pero necesarios ya que no puedes asignar un espacio a dos subsistemas diferentes. En este caso, he creado la zona 10 como espacio fantasma y le he metido la DEMANDA de ACS.
Si tienes dudas me mandas un privado y te paso el archivo (no el hotel), ok?
Por lo que he podido leer en otros foros de la red, el hotel te está generando muchas dudas, recuerda, cada habitación es un espacio (cada habitación lleva su termostato). Mirate las renovaciones hora e importante, los horarios, que casi nadie se tira todo el dia en la habicación de un hotel que influye, y mucho, en la calificación energética.
Saludos,
El Conde
PD: A mi de ma igual, pero el tio Mazinger hace pasar por la quilla a todos los arquitectos que visitan este foro