Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#198220
Buenas tardes a todos, mi pregunta es la siguiente. Se trata de una caldera de condensación Valliant, para agua caliente y calefacción, instalada hace 4 meses. Resulta que la salida de humos está continuamente goteando al patio de luces, con el consiguiente cabreo del vecino de abajo. Según el servicio técnico eso es normal, ya que "la caldera es de condensación, por lo que condensa". He buscado en el RITE pero no encuentro nada al respecto. ¿Alguna idea de que norma/ley/reglamento puedo esgrimir para protestar más enérgicamente?

Gracias y un saludo.
Avatar de Usuario
por
#198242
¡Vaya técnico que tienes!
Las chimeneas de las calderas de condensación se deben de intalar con pendiente hacia la caldera, para qua la condensación caiga dentro de la misma. La caldera ya tiene un drenaje apropiado.
Que te cambie a pendiente y listo.
por
#198249
Muchas gracias, ya se lo comento, aunque pendiente hacia la caldera ya tiene, no mucha, pero algo tiene (perdona por no ser más preciso, cuando vea la caldera miro que pendiente tiene).