Buenos días compañeros, recurro a vosotros con el siguiente problema que me ha planteado un amigote instalador:

Instalación de calefacción con radiadores. En el cuarto de baño, además del radiador de siempre, se ha instalado un toallero(no previsto), de tal forma que una vez ejecutada la instalación, éste no dispone de suficiente caudal y no calienta.

¿Pudiera ser una solución, instalar una pequeña bomba circuladora en el retorno para que obligue a trasegar caudal por el toallero?

Si se os ocurre otra alternativa, soy todo orejas, digo ojos para leer.

Muchas gracias de antemano.
por
#205149
Date cuenta que la formula del caudal es:

Q=V*S

siendo:

Q= Caudal
V= Velocidad del fluido
S= Sección del tubo de corriente o conducto

Entonces o aumentas la velocidad o aumentas la sección. Lo mas sencillo sería aumentar la velocidad ya que los tubos ya los tendrías colocados. Aumenta o regula la bomba de recirculación que ya tienes.
por
#205175
Si tienes un problema de caudal solo en el toallero y no en los demás radiadores se me ocurre que puede ser pq al agua le cueste menos ir por los radiadores que por el toallero. Tendrás que equilibrar el circuito :shock:
Saludos
Avatar de Usuario
por
#205293
Ojo, los toalleros tienen un purgador de aire en su parte superior. Si no le sacas el aire, no calienta.
Si esta purgado, lo mejor es cerrar un poco los radiadores cercanos, pero con el detentor, que es la otra llave del radiador que está oculta por un tapón, y se maneja con una llave Allen.
La mejor manera de equilibrar una calefacción es midiendo en cada radiador la temp. de entrada y la de salida. Ajustar el detentor para un salto de 15ºC. Hay que dar varias pasadas.
Saludos
por
#205318
Muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones, se lo voy a comentar al instalador y que haga pruebas. Lo dicho, agradecido :brindis
Avatar de Usuario
por
#205339
BECERRO escribió:Muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones, se lo voy a comentar al instalador y que haga pruebas. Lo dicho, agradecido :brindis


Si, sobre todo la primera frase de Rafelet.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro