Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#234842
Hola a tod@s,

Tenemos un cliente que tiene instalado un sistema multi inverter 3x1 de la casa Daikin, en concreto un 3MXS52.
La cuestión es que necesitamos saber el caudal de la unidad exterior por temas de clarificación de procedimiento de la licencia (el local pertenece al ayuntamiento de Madrid), y posición de las máquinas en fachada.
He mirado y remirado en internet (incluso en páginas en otros idiomas), he enviado una consulta a la casa (pero de momento no hemos recibido ninguna contestación),y estamos un poco bloqueados, porque no tenemos forma de sacar dicho dato por nigún lado.

¿Alguien podría ayudarnos?.

Mil gracias
Avatar de Usuario
por
#234846
irunoaga escribió:Hola a tod@s,

Tenemos un cliente que tiene instalado un sistema multi inverter 3x1 de la casa Daikin, en concreto un 3MXS52.
La cuestión es que necesitamos saber el caudal de la unidad exterior por temas de clarificación de procedimiento de la licencia (el local pertenece al ayuntamiento de Madrid), y posición de las máquinas en fachada.
He mirado y remirado en internet (incluso en páginas en otros idiomas), he enviado una consulta a la casa (pero de momento no hemos recibido ninguna contestación),y estamos un poco bloqueados, porque no tenemos forma de sacar dicho dato por nigún lado.

¿Alguien podría ayudarnos?.

Mil gracias


Es para el m3/h máximo de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid para no llevarlo a cubierta, ¿verdad?

Pues no, Daikin no informa del caudal de la máquina exterior en los catálogos que he visto, sin embargo con otros fabricantes sí hemos obtenido ese dato.

Puedes saberlo de manera aproximada con el salto térmico del condensador (normalmente 15ºC creo... me corregirá algún compañero si me equivoco) y la potencia de refrigeración, aunque a la misma hay que sumarle la disipación de calor del propio compresor.

También puedes acudir a equipos similares de otras marcas, y coger el valor más desfavorable.

En agosto las casas fabricantes... responden tarde. :brindis
por
#234849
Gracias kyle, por sencillez nos vamos a quedar lo de asignarle el dato de las máquinas de otra casa comercializadora.
Efectivamente, todo tiene relación con la normativa referente a que el caudal exterior no sobre pase 1 m³/s.
Avatar de Usuario
por
#234858
irunoaga escribió:Gracias kyle, por sencillez nos vamos a quedar lo de asignarle el dato de las máquinas de otra casa comercializadora.
Efectivamente, todo tiene relación con la normativa referente a que el caudal exterior no sobre pase 1 m³/s.


Suerte pues, y sí, jeje, es por segundo, que a veces a uno le pueden las prisas... :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro