irunoaga escribió:Hola a tod@s,
Tenemos un cliente que tiene instalado un sistema multi inverter 3x1 de la casa Daikin, en concreto un 3MXS52.
La cuestión es que necesitamos saber el caudal de la unidad exterior por temas de clarificación de procedimiento de la licencia (el local pertenece al ayuntamiento de Madrid), y posición de las máquinas en fachada.
He mirado y remirado en internet (incluso en páginas en otros idiomas), he enviado una consulta a la casa (pero de momento no hemos recibido ninguna contestación),y estamos un poco bloqueados, porque no tenemos forma de sacar dicho dato por nigún lado.
¿Alguien podría ayudarnos?.
Mil gracias
Es para el m3/h máximo de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid para no llevarlo a cubierta, ¿verdad?
Pues no, Daikin no informa del caudal de la máquina exterior en los catálogos que he visto, sin embargo con otros fabricantes sí hemos obtenido ese dato.
Puedes saberlo de manera aproximada con el salto térmico del condensador (normalmente 15ºC creo... me corregirá algún compañero si me equivoco) y la potencia de refrigeración, aunque a la misma hay que sumarle la disipación de calor del propio compresor.
También puedes acudir a equipos similares de otras marcas, y coger el valor más desfavorable.
En agosto las casas fabricantes... responden tarde.